Codesys TCP从站变量的掉电保持方法

[复制链接]

38

主题

41

帖子

1661

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1661
QQ
发表于 2024-3-31 15:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序.rar (740.84 KB, 下载次数: 1537)

Codesys 的变量默认都是不掉电保持的,包括通信的映射变量也是,而且关联到设备的变量即使添加到掉电保持表中也无效。

如果直接将变量映射给从站则在上电时会出现变量被清零的问题,即使在掉电保持中也会
直接使用GVL.png

这时候可以定义另一个 备份变量 ,
在程序中除第一个周期外每个周期都将通信变量的值保存到 备份变量 中;
而程序上电的第一个周期将 备份变量 的值取出来使用即可。