合信论坛

快捷导航
查看: 650|回复: 0

ECT待松下伺服MC_Home回原配置加速度

[复制链接]

21

主题

25

帖子

462

积分

中级会员

Rank: 2

积分
462
发表于 2024-10-21 11:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
ECT总线带松下伺服,使用PLC_OPEN库的MC_HOME回原时,调用的是松下伺服的内部回原。
除了需要配置常规的回原参数:
回原模式(16#6098:0)、寻找速度(16#6099:1)、零点速度(16#6099:2)外,
还需要配置回原加速度(16#609A),未配置的默认值为 1000000
若搭载的电机为23位编码器(8388608)电机,则会出现加减速过慢现象。将对象字16#609A 为适应值即可
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

客服热线
400-700-4858 周一至周五:09:00 - 18:00
深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷6栋A座9层

深圳市合信自动化技术有限公司(简称“合信技术”)成立于2003年,高新技术企业,专注于工业自动化产品的研发、生产、销售和技术服务,依靠高质量、高性能的自动化控制产品与方案为客户创造最大价值,立志于成为全球领先的工业自动化解决方案供应商。

Archiver|手机版|小黑屋|COTRUST Inc. ( 粤ICP备13051915号 )

GMT+8, 2024-11-22 12:59 , Processed in 0.068199 second(s), 21 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表