合信论坛

快捷导航
查看: 33|回复: 0

ECT待松下伺服MC_Home回原配置加速度

[复制链接]

21

主题

25

帖子

452

积分

中级会员

Rank: 2

积分
452
发表于 昨天 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
ECT总线带松下伺服,使用PLC_OPEN库的MC_HOME回原时,调用的是松下伺服的内部回原。
除了需要配置常规的回原参数:
回原模式(16#6098:0)、寻找速度(16#6099:1)、零点速度(16#6099:2)外,
还需要配置回原加速度(16#609A),未配置的默认值为 1000000
若搭载的电机为23位编码器(8388608)电机,则会出现加减速过慢现象。将对象字16#609A 为适应值即可