合信论坛

快捷导航
查看: 1478|回复: 0

变频器CTF220 modbus通讯案例

[复制链接]

10

主题

10

帖子

1004

积分

高级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
1004
发表于 2024-9-6 15:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 lisong 于 2024-9-6 15:52 编辑

变频器参数设置:
本案例是用modbus通讯控制给频率和运行信号的,F0.01和F0.02分别设置为2和9;若需要端子来控制启动F0.01就设置成1即可,
程序中波特率为9600 无校验 地址为1,变频器通讯参数要设置对应的波特率,奇偶校验以及从站地址参数如下图
1.png 2.png
通讯地址对应关系:
将下图参数地址转换为十进制再加上40001。即设定频率1000H对应的是44097;正转运行2000H对应的是48193,往该地址写1是正转运行,写5为自由停机。
3.png 4.png
程序见附件



变频器modbus(1).zip

21.91 KB, 下载次数: 582