合信论坛

快捷导航
查看: 534|回复: 3

伺服电机使能正常,JOG运动报错errorstop

[复制链接]

2

主题

4

帖子

20

积分

新手上路

Rank: 1

积分
20
发表于 2024-4-23 21:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,  CTH3 C36_001S2 +A4N-B4015-M200 组态完成后,伺服使能成功,但是想要电机动作的时候,比如JOG+JOG-, 轴状态就变成errorstop。
求大神指导原因。

问过官方,伺服1号参数已经设置成CiA DSP_402控制模式。

2

主题

4

帖子

20

积分

新手上路

Rank: 1

积分
20
 楼主| 发表于 2024-4-24 09:56:06 | 显示全部楼层
UPUPUPUPUPUPUPUPUP

2

主题

4

帖子

20

积分

新手上路

Rank: 1

积分
20
 楼主| 发表于 2024-4-24 20:21:41 | 显示全部楼层
已解决。除了1号参数改15以外,还有P58的周期要改成和PLC设置的一样。

148

主题

236

帖子

3143

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3143
发表于 2024-4-25 09:04:57 | 显示全部楼层
你加下客户微信,然后把你软件组态界面整个界面图看看cotrust2003
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

客服热线
400-700-4858 周一至周五:09:00 - 18:00
深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷6栋A座9层

深圳市合信自动化技术有限公司(简称“合信技术”)成立于2003年,高新技术企业,专注于工业自动化产品的研发、生产、销售和技术服务,依靠高质量、高性能的自动化控制产品与方案为客户创造最大价值,立志于成为全球领先的工业自动化解决方案供应商。

Archiver|手机版|小黑屋|COTRUST Inc. ( 粤ICP备13051915号 )

GMT+8, 2024-5-16 15:28 , Processed in 0.066017 second(s), 21 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表