合信论坛

快捷导航
查看: 410|回复: 0

H52Canopen控制多个杰美康步进

[复制链接]

7

主题

8

帖子

750

积分

高级会员

Rank: 4

积分
750
发表于 2024-3-25 16:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用H52plc连接多个杰美康的步进会出现初始化时间过长解决办法:
打开硬件组态—找到CANOPEN从站设备—进入PDO配置界面—找到已映射的PDO—更改传输类型为"255—asynchronous"
原始设置 微信截图_20240325161605.png
更改后
微信截图_20240325161704.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

客服热线
400-700-4858 周一至周五:09:00 - 18:00
深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷6栋A座9层

深圳市合信自动化技术有限公司(简称“合信技术”)成立于2003年,高新技术企业,专注于工业自动化产品的研发、生产、销售和技术服务,依靠高质量、高性能的自动化控制产品与方案为客户创造最大价值,立志于成为全球领先的工业自动化解决方案供应商。

Archiver|手机版|小黑屋|COTRUST Inc. ( 粤ICP备13051915号 )

GMT+8, 2024-4-29 22:08 , Processed in 0.083364 second(s), 24 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表