发表于 2024-3-25 16:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用H52plc连接多个杰美康的步进会出现初始化时间过长解决办法:
打开硬件组态—找到CANOPEN从站设备—进入PDO配置界面—找到已映射的PDO—更改传输类型为"255—asynchronous"
原始设置 微信截图_20240325161605.png
更改后
微信截图_20240325161704.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册