双电源引起模拟量读数异常

[复制链接]

62

主题

68

帖子

757

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
757
发表于 2024-1-9 15:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个24V开关电源接传感器电源,另一个24V开关电源给模拟量电源,传感器电流信号接入模拟量模块
1,有可能导致模拟量输入读数波动很大;2、也有可能导致模拟量输入读数没有
原因是:两个电源电势差不一致,没有共同的电源参考点。
解决办法:两个电源负极接一起即可解决。