200smartSM277PN通信报错问题
200smart与合信CTH2 277- 0PN32通信,SM277PN模块BF灯亮红灯,200smartPLC报错。
1、检查模块组态与实际是否一致,组态正确。
2、SM277PN的分配名称是否与实际一致。
3、查看设定的IP是否正确。
4、打开PROFINET的配置,找到SM277PN,双击打开
需要将port1port2的通信激活端口√选择上,将监控的√给点掉,再重新下载进去即可通讯正常,SM277PN模块和200SMRTplc不再报错。