合信论坛

快捷导航
查看: 1291|回复: 0

台达HMI转换合信HMI数字IO域设置

[复制链接]

8

主题

8

帖子

360

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
360
发表于 2023-9-25 17:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
进行台达触摸屏转换成合信触摸屏时,台达数字IO域里面有个增益与偏移,可能不太清楚它的功能,下面介绍一下功能,以及如何使用合信变量设置替换。
屏幕截图 2023-09-25 155933.png
1)台达增益和偏移:HMI输入的数据乘以小数位数,然后减去偏移,除以增益数,就得到输入PLC的数据。
屏幕截图 2023-09-25 160956.png
2)合信HMI:将HMI输入变量启用线性转换,将转换的最大值与最小值写入,例:台达HMI最大/最小写入值是50.0和0,合信则是500和0,对应增益将PLC最大值也写入进去,偏移:则可采用合信HMI函数功能,在变量中减去给定的值。
屏幕截图 2023-09-25 160108.png
屏幕截图 2023-09-25 164239.png
屏幕截图 2023-09-25 165259.png

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

客服热线
400-700-4858 周一至周五:09:00 - 18:00
深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷6栋A座9层

深圳市合信自动化技术有限公司(简称“合信技术”)成立于2003年,高新技术企业,专注于工业自动化产品的研发、生产、销售和技术服务,依靠高质量、高性能的自动化控制产品与方案为客户创造最大价值,立志于成为全球领先的工业自动化解决方案供应商。

Archiver|手机版|小黑屋|COTRUST Inc. ( 粤ICP备13051915号 )

GMT+8, 2024-4-29 23:39 , Processed in 0.093890 second(s), 24 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表