合信论坛

快捷导航
查看: 3375|回复: 0

西门子1200与300PLC走PN通讯映射DB块导致PLC程序卡死问题处理

[复制链接]

7

主题

7

帖子

827

积分

高级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
827
发表于 2023-9-4 12:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子1200与300PLC走PN通讯映射DB块有时会导致PLC程序卡死问题。
图片1.png
图片2.png
图片3.png
图片4.png
如上图所示,在博图上配置了一个128字节的DB映射,映射到PLC的DB14里,变量里配置了18个REAL类型的变量。PLC建立一个DB14,也配置了18个REAL类型的变量,当1200与PLC通讯成功后,此时PLC程序监控SM0.0一直显示OFF,程序不运行。
解决方法是将PLC中的DB块数据,增加两个字节的变量即可。
图片5.png
图片6.png


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

客服热线
400-700-4858 周一至周五:09:00 - 18:00
深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷6栋A座9层

深圳市合信自动化技术有限公司(简称“合信技术”)成立于2003年,高新技术企业,专注于工业自动化产品的研发、生产、销售和技术服务,依靠高质量、高性能的自动化控制产品与方案为客户创造最大价值,立志于成为全球领先的工业自动化解决方案供应商。

Archiver|手机版|小黑屋|COTRUST Inc. ( 粤ICP备13051915号 )

GMT+8, 2024-12-28 02:52 , Processed in 0.177466 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表