本帖最后由 严新龙 于 2023-7-6 15:36 编辑

在使用合信HMI脚本编辑的脚本形参,并将其应用到某个触发事件时,脚本形参是无法向外输出到实际变量的,在编程使用时需要注意。

例如以下脚本,建立了value和mode两个形参,当mode==不同值时,value输出对应值;再将这个脚本关联到按钮事件上,value和mode也关联到实际变量。
这样做并不能实现脚本的功能:更改mode并执行脚本,value无法输出值到对应的实际变量中。

脚本1:
1.png

按钮事件关联脚本1,形参关联实际变量
5.png

按下按钮后,value没有输出给变量3
3.png



如果需要实现这样的功能,需要把上面的value更换为实际变量
脚本2:直接输出到变量3
2.png

按钮事件关联脚本2,value可以不用关联变量
6.png

按下按钮,变量3的值被输出
4.png