合信PLC与吉泰科GK620通讯注意事项

[复制链接]

7

主题

7

帖子

176

积分

注册会员

Rank: 1

积分
176
发表于 2023-7-6 08:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在与吉泰科变频器485通讯给定频率时,需注意b0-02号频率给定参数(16#0202),在使用通讯模式时不生效,写入了频率也不能启动。

频率给定的地址应该是16#6203。加上功能码03(400001)转换成十进制应该是425092.
Quicker_20230706_082649.png
其中
b0-01(频率给定方式)应设为9。
b1-00(控制指令来源)根据实际情况决定,外部端子设1。
h0-02(通讯地址)根据实际情况决定。
2.png