除了通过PLC硬件上的RUN STOP指示灯可以确认PLC运行状态外,我们也可以通过以下程序获取当前PLC运行停止状态

变量声明区:
PROGRAM POU
VAR
        fff: POINTER TO CmpApp.RTS_IEC_RESULT;
        ggg: POINTER TO CmpApp.APPLICATION;
        hhh: STRING:='application';//要获取的APPlication的名称
END_VAR

程序段
ggg:=AppFindApplicationByName(pszstring:=hhh,presult:=fff);//根据名称获取APPlication信息
ggg^.udiState;//表示获取到的APPlication的状态值,1表示运行,2表示停止
CmpApp.ApplicationState.AS_RUN;//APPlication运行时值为1
CmpApp.ApplicationState.AS_STOP;//APPlication停止时值为2

运行结果如下图所示: