发表于 2019-2-20 14:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
当触摸屏或者PLC通过网线的方式跟电脑连接时,在通讯不上的情况下,如何查看硬件是否连通?
可以用PING的方式PING下设备的IP来查看,具体操作如下,以CTH200PLC为例:
1、先确认好所连接PLC的IP,此设备IP为192.168.1.202,如下图一所示:图一:

2、右键开始菜单,点击运行,打开命令提示符,输入ping 192.168.1.202按回车键如下图三显示即代表硬件接通,如硬件不通则如图四所示:
图二:

图三:

图四:

注意:ping与后面输入的设备IP之间有一个空格



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

0

主题

1

帖子

14

积分

新手上路

Rank: 1

积分
14
发表于 2019-12-20 10:53:25 | 显示全部楼层
多个CTH200如何以太网通信?
回复

使用道具 举报

59

主题

106

帖子

1027

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1027
 楼主| 发表于 2019-12-20 14:17:10 | 显示全部楼层
zhfzh 发表于 2019-12-20 10:53
多个CTH200如何以太网通信?

可以用UDP_PPI协议,或者ModbusTCP协议通讯都可以,只需要在主站中建立UDP向导或者ModbusTCP向导即可
回复

使用道具 举报