合信PLC(主)与西门子1200PLC(从)之间S7通讯

[复制链接]

11

主题

11

帖子

1057

积分

高级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
1057
发表于 2023-1-13 10:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
合信主站配置:
1.设置主站IP,需要与从站IP在同一网段
1系统块.png

2.按照参数表填写通讯程序:
2参数表.png

把主站VB100开始的10个字节,写入从站的VB0;再读从站的VB0开始的10个字节,放到主站的VB200
3.程序.png

触发读写指令
4.程序.png


西门子从站配置:
1.设置IP地址为主站的目标IP,需与主站在同一网段
5.从站IP.png

2.在属性-连接机制中,勾选“允许来自远程对象的PUT/GET通讯访问”选项
6.putget.png

3.创建一个DB块,建立好需要读写的数据
此处的偏移量代表VB的寻址,例如下图中的A1[0]的偏移量是0.0,那么他在主站的寻址就是VB0;A1[1]=VB1;A1[2]=VB2;
取消优化块的访问,在编译DB块就可以查看偏移量(从站的DB1对应主站的V区内存)
7.DB块.png

4.右键DB块,在属性中,取消勾选“优化块的访问”
8.优化块.png


主站从站程序下载好,连接好网线,即可正常通讯

10主站通讯.png

11从站通讯.png