合信论坛

快捷导航
查看: 2671|回复: 0

CTH300以及部分CTMC的PLC_open直线插补的使用笔记。

[复制链接]

8

主题

8

帖子

550

积分

高级会员

Rank: 4

积分
550
发表于 2022-10-22 13:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
直线插补一共有两个指令,一个是绝对位移直线插补,另外一个是相对位移直线插补指令。
直线插补是轴组功能的其中一部分,遵循是的轴组指令流程,在使用轴组可以参考此流程图。
图片1.png

使用轴组功能,需要做一点基础的准备工作。
1、在硬件组态里添加2个轴,可以是通讯轴可以是脉冲轴,我这里方便演示就用CTMC M266SM组态了2个脉冲轴。

图片2.png 图片3.png
图片4.png

2、配置好轴与轴组后,就需要进入程序块调用PLC_open对应的指令了。

图片5.png
图片6.png
图片7.png
图片8.png
图片9.png
将程序进行下载激活使用后,通过读取位置指令进行追踪可观察出脉冲动作是否正常。
图片10.png
图片11.png
以上就是本次关于PLC_open对于轴组指令里面的直线插补指令的一些使用笔记,如果有所错漏,请各位指正,谢谢。