合信论坛

快捷导航
查看: 5335|回复: 0

CTH300-H系列PLC PN从站功能应用

[复制链接]

155

主题

247

帖子

3664

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3664
发表于 2022-9-6 14:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本贴介绍H36-02PLC作为PN从站,和1500进行PN通讯的操作

1、PN从站配置:使用合信MagicWorksPLC在硬件组态中开启PN从站功能及设置从站IP地址
1.png
2.png
2、添加H36设备描述文件(描述文件见附件,现在可以直接在官网下载描述文件)
描述文件1.png
描述文件2.jpg

3、设备组态(网络视图)
3.1.保证电脑和PLC处于同一个网段
2-1.png
2-2.png

3.2添加H36PLC,并与1500建立连接
3-1.png
3-2.png
3.3设备参数配置(组态的设备名称需要和在MagicWorksPLC硬件组态中设置的名称或者博途在线访问搜索到的名称保持一致,禁止组态IP(IP地址只可以通过合信编程软件进行设置),使用设备本地IP)
4-1.png
6-2.png
3.4组态H36需要与1500建立通讯的变量(每个从站最大支持IO各1440byte,可访问I/Q/AI/AQ/V/M/SM/DB内存)此处是将PLC的起始地址为0的Q点映射到1500的起始地址为0的Q点内
4-2.png
企业微信截图_16624474856674.png

3.5下载监控查看通讯状态及变量数据更新情况
5-1.png
5-2.png

4拓扑视图(暂时PLC网口还不具备交换机功能,需要多加一个交换机来实现拓扑视图),使用拓扑视图时,主站PLC需要勾选下图内容
6-3.png
6-1.png



GSDML-V2.4-CoTrust-PLC_CPU-20220822.xml

181.32 KB, 下载次数: 1362