此称重模块需要使用V1.3.ctmw版本的库,该库仅适用于 CTH2 231-7WA33 模块。需要注意以下事项:
在系统块中,把模块对应通道的模拟量滤波去掉,比如第一个称重模块对应的通道是 AIW0、AIW2,选择“系统块->输入滤波器->模拟量”,把 AIW0 和 AIW2'√'去掉即代表关掉滤波。否则高 8 位与低 16 位数据不同步,导致过程值出现负值。