1.先设置台达A2伺服参数,需要设置的参数是:P1-01=0X0C , P3-00=2(站号从2开始设置) , P3-01=0403, P3-09=5055;具体含义可下载台达A2伺服说明书了解。
2.到台达官网下载A2伺服EDS文件,下载完成后在硬件组态导入,导入成功后使能H36的CAN总线,进行组态,如下图所示:
成功导入EDS文件.png
3.双击组态的伺服,把默认的IO映射改到V区,如下图
IO映射.png
4.根据台达CANopen控制手册,伺服使能要把控制字(vw200)按顺序写入6,7,15。
5.速度模式下(VB202=3),伺服使能后,往目标速度(vw204)给值伺服即可旋转;位置模式(VB202=6)下给定好位置和速度后伺服
不会马上动作,需给控制字(VW200)写入31,伺服才会定位(上升沿触发),如果定位还未完成中途需要停止,需把当前模式(VB202)以及当前速度给0,
才可打断伺服定位动作。
注:附件里的程序是测试程序,速度模式可以使用程序里的梯形图,位置模式用状态表给值进行测试;