合信论坛

快捷导航
查看: 3514|回复: 1

使用区域指针将HMI日期时间传送到PLC

[复制链接]

25

主题

25

帖子

2629

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
2629
发表于 2022-7-15 15:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zhousu 于 2022-7-15 15:12 编辑

目的:用于将日期和时间从 HMI 设备传送到控制器
操作步骤:
HMI:1.建立连接,激活用于“每个连接”的区域指针:“日期/时间”和“作业邮箱”并关联变量地址,"作业邮箱"可选采集周期
1.png


2.添加所需变量,关联读PLC时钟的变量地址
2.png

3.组态画面
3.png


PLC:1.“日期/时间”域与PLC读写时钟的数据排序不同
HMI.png PLC.png


PLC写时钟之前需要先排序,再写入时钟
4.png


2.“作业邮箱”需写41才能将HMI时间传送到PLC,"作业邮箱"可设置采集周期,一周期后自动复位为0
6.png

为方便查看PLC时间,将PLC时钟读取并组态显示到HMI
5.png HMI时钟写入PLC.rar (139.3 KB, 下载次数: 228)


0

主题

4

帖子

153

积分

注册会员

Rank: 2

积分
153
发表于 2024-1-8 18:30:11 | 显示全部楼层
为什么要用 作业邮箱,直接传不行吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

客服热线
400-700-4858 周一至周五:09:00 - 18:00
深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷6栋A座9层

深圳市合信自动化技术有限公司(简称“合信技术”)成立于2003年,高新技术企业,专注于工业自动化产品的研发、生产、销售和技术服务,依靠高质量、高性能的自动化控制产品与方案为客户创造最大价值,立志于成为全球领先的工业自动化解决方案供应商。

Archiver|手机版|小黑屋|COTRUST Inc. ( 粤ICP备13051915号 )

GMT+8, 2024-4-29 22:38 , Processed in 0.081510 second(s), 23 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表