使用ModbusTCPXX库时应注意事项:
1.使用ModbusTCPXX库时禁止调用原有的MBTCPS_EXE功能块,否则会导致两者库库存储区分配冲突,导致程序无法编译成功。
2.使用ModbusTCPXX库时应注意触发信号类型,目前只支持沿触发,且应每个功能块触发间隔20MS以上,留给PLC足够的解析时间。
3.使用ModbusTCPXX库时轮询时请勿使用功能块Done进行通讯轮询,应遵从第二条规定,可使用定时器一一轮询通讯,保证每个功能块触发间隔。
4.目前对于该库的使用只建议将ModbusTCPXX功能块放置轮询里面进行通讯。对于不遵从轮询通讯的功能块应当对写入地址的值进行读取判定,
判断值是否写入(值如未写入应使用程序多次进行写操作)。
5.使用时应提前注意查看注意事项以及案列程序。


ModbusTCPXX通讯.zip

27.84 KB, 下载次数: 260

MODBUSTCPXX库.zip

3.33 KB, 下载次数: 243