合信论坛

快捷导航
查看: 3019|回复: 0

触摸屏TP07I_WIFI10_PLC实现OPC远程访问PLC使用说明

[复制链接]

47

主题

53

帖子

638

积分

高级会员

Rank: 4

积分
638
发表于 2022-5-5 16:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wuqingsheng 于 2022-5-5 16:37 编辑

合信触摸屏TP07I_WIFI10_PLC实现OPC远程访问PLC使用说明

需要工具软件:1、PLC编程软件:Magicworks PLC ,PLC本例H226XL
2、HMI软件:Magicworks HMI ,HMI本例TP07I+291-WIFI10(网关功能)
3、远程软件:mico 2.08
4、OPC软件:Magicworks OPC Server
以上软件下载地址:www.co-trust.com/Download/index.html

一、硬件连接:本例硬件:H226XL、TP07I、wifi10模块
50硬件连接.png
二、设置
1、HMI设置:本地配置 ①工作模式:站点(STA)
②RJ45 IP(LAN)和PLC一个网段(PLC参照此设置)
   192.168.127.1(屏自己的ip,不能与下面WIFI IP(WAN)一样)只有127这个数字可以改了,其他数字改了无效,根据实际网络修改次ip,如192.168.x.1
③WIFI IP(WAN)此处设置是wifi10模块联网获取对的IP,
DHCP选择动态比较合适(不同的网络ip是不一样的)
51HMI自身ip设置.png
远程配置:设备名称:(根据需要修改,可不修改)
       设备群:必须改成mico帐号下已存在的设备群名称一致,如hexin355
Mico下如果不存在同名的设备群,必须新建一个同名设备群

WIFI连接:先选中要连接的wifi热点,输入秘密,点连接,
等待连接提示wlan0-Connected-热点名-热点给屏分配的ip
2、PLC设置:网络下Ip设置跟HMI的设置一个网段,但IP地址和触摸屏工程连接保持一致
勾选使能远程控制 → 修改群组名称(必须改成mico帐号下已存在的设备群名称一致,如hexin355,Mico下如果不存在同名的设备群,必须新建一个同名设备群)
→设备名称和密码(根据需要修改,可不修改)→其他默认
52PLCip设置.png
3、触摸屏工程连接设置:
选择通许驱动程序:CO-TRUST UDP PPI,IP地址和PLC设置一致
53HMIip设置.png
3、mico设置
连上网之后,在对应的设备群(如hexin355)里面“认领此设备”或“授权”,设备“testopc”到我的设备下,即可启用远程编程和监控HMI工程
54mico授权.png 55mico我的设备.png
三OPC通过mico远程读PLC数据
第一步:mico配置,对“我的设备”下需要使用的启用远程编程功能,如testopc
mico启用远程编程.png
第二步、OPC软件设置
Ⅰ、已经配置好了PLC站
①已经存在了PLC站,右键属性,
设置IP(若mico和opc在同一台电脑,一般本机ip),端口号mico远程编程使用的端口号
11opc站属性设置.png
②启动客户端测试,监控PLC变量
变量通讯正常,数据质量显示GOOD,通讯不正常,数据质量显示BAD
12opc监控值.png
Ⅱ、新添加站,
①右键 → 搜索mico的远程站点
20opc新加站点.png 21opc搜索PLC远程站点.png
②添加所需要的变量
③启动客户端测试,监控PLC变量
变量通讯正常,数据质量显示GOOD,通讯不正常,数据质量显示BAD

合信触摸屏TP07I_WIFI10_PLC实现OPC远程访问PLC使用说明V0.1.pdf

1007.22 KB, 下载次数: 310

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

客服热线
400-700-4858 周一至周五:09:00 - 18:00
深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷6栋A座9层

深圳市合信自动化技术有限公司(简称“合信技术”)成立于2003年,高新技术企业,专注于工业自动化产品的研发、生产、销售和技术服务,依靠高质量、高性能的自动化控制产品与方案为客户创造最大价值,立志于成为全球领先的工业自动化解决方案供应商。

Archiver|手机版|小黑屋|COTRUST Inc. ( 粤ICP备13051915号 )

GMT+8, 2024-4-25 21:20 , Processed in 0.074553 second(s), 23 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表