合信论坛

快捷导航
查看: 4869|回复: 0

中继模块使用说明

[复制链接]

0

主题

0

帖子

136

积分

注册会员

Rank: 2

积分
136
发表于 2022-2-17 10:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 一苇以航 于 2022-2-17 13:58 编辑

接口示意图
1.png
中继间接口 1(IN):连接上一个中继模块的接口(若为第一个中继模块,此口不接)
中继间接口 2(OUT):连接下一个中继模块的接口(若为最后一个中继模块,此口不接)。
注意:第一个中继模块要挂在 CPU 后面并插上总线排插,第二个中继模块总线辫悬空。

中继模块网线制作(非标准网线)
CTH300 系列 PLC 中继模块所使用的网线为非标准网线,制作网线时必须确保将网线中的信号线成对组合,即:白橙-橙、白绿-绿、白蓝-蓝、白棕-棕,而这四者之间的顺序可随意组合
2.png

中继模块使用
如图计划在4个机架上执行装配,需要使用中继模块(INT),不同机架之间通过中继模块网口连接。
INT 模块始终使用插槽 3(插槽 1:PWR;插槽 2:CPU,插槽 3:INT)
在插入第一个信号模块前它始终位于左侧。
每个机架上安装的模块数不超过八个(SM、FM、CP)。
模块(SM、FM、CP)数量受到 CTH300-H 总线上允许的电流消耗的限制。每个机架的累积功耗不得超过 1600 mA。
3.png

多机架系统使用中继模块时,仅第一个机架的中继模块需要通过背板总线挂接在 CPU 上,其余中继间通过网口连接。中继模块间通过网口连接时,请注意 IN/OUT 口的使用顺序,即前一个中继模块的 OUT 口连接下一个中继模块的 IN 口。





您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

客服热线
400-700-4858 周一至周五:09:00 - 18:00
深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷6栋A座9层

深圳市合信自动化技术有限公司(简称“合信技术”)成立于2003年,高新技术企业,专注于工业自动化产品的研发、生产、销售和技术服务,依靠高质量、高性能的自动化控制产品与方案为客户创造最大价值,立志于成为全球领先的工业自动化解决方案供应商。

Archiver|手机版|小黑屋|COTRUST Inc. ( 粤ICP备13051915号 )

GMT+8, 2024-4-29 04:53 , Processed in 0.073509 second(s), 23 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表