合信论坛

快捷导航
查看: 7137|回复: 0

合信多个触摸屏连接PLC方式

[复制链接]

4

主题

6

帖子

123

积分

注册会员

Rank: 2

积分
123
发表于 2021-9-2 13:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 chenfanghua539 于 2021-9-2 13:45 编辑

1、相关配置信息:触摸屏TP10I 、触摸屏TP07I 、PLC:  H56_001S2。
2、故障现象:两个触摸屏通过水星路由器MW325R连接PLC,使用过程中发现每隔几分钟或者十几分钟掉线一次。
3、处理过程:由于客户着急出机连夜打包出货,没有进一步测试。到终端客户现在再做处理方式。
4、分析原因:由于通过路由器工程上下过程中,有时候顺畅、有时候卡顿。初步怀疑路由器问题,建议跟换路由器。由于现在只有一个移动定制版路由器无法使用。
后用一个交换机测试,第一天经过两个小时测试没出现通信掉线问题,以为问题就这样解决了,问题告一段落。结果第二天,客户反应还是会偶尔出现掉线问题。
去现场发现与公司测试部触摸屏配置方式不一样。重新配置触摸满屏画面后问题解决。
5、触摸屏配置方式如下:
首先,按顺序点击 TP04i/TP07i/TP10i/TP12i 屏幕的左上→右上→右下→左下四个点进入参数配置界面,
然后在配置界面点击进入“IP/Wifi 配置”,即可打开配置窗口,其中有三个选项卡:WIFI 连接、本地配置和远程配置,用于配置 WIFI 的工作模式和相关参数;选择本地配置。



图片1.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

客服热线
400-700-4858 周一至周五:09:00 - 18:00
深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷6栋A座9层

深圳市合信自动化技术有限公司(简称“合信技术”)成立于2003年,高新技术企业,专注于工业自动化产品的研发、生产、销售和技术服务,依靠高质量、高性能的自动化控制产品与方案为客户创造最大价值,立志于成为全球领先的工业自动化解决方案供应商。

Archiver|手机版|小黑屋|COTRUST Inc. ( 粤ICP备13051915号 )

GMT+8, 2024-4-20 14:30 , Processed in 0.068818 second(s), 23 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表