本帖最后由 chenfanghua539 于 2021-9-2 13:45 编辑

1、相关配置信息:触摸屏TP10I 、触摸屏TP07I 、PLC:  H56_001S2。
2、故障现象:两个触摸屏通过水星路由器MW325R连接PLC,使用过程中发现每隔几分钟或者十几分钟掉线一次。
3、处理过程:由于客户着急出机连夜打包出货,没有进一步测试。到终端客户现在再做处理方式。
4、分析原因:由于通过路由器工程上下过程中,有时候顺畅、有时候卡顿。初步怀疑路由器问题,建议跟换路由器。由于现在只有一个移动定制版路由器无法使用。
后用一个交换机测试,第一天经过两个小时测试没出现通信掉线问题,以为问题就这样解决了,问题告一段落。结果第二天,客户反应还是会偶尔出现掉线问题。
去现场发现与公司测试部触摸屏配置方式不一样。重新配置触摸满屏画面后问题解决。
5、触摸屏配置方式如下:
首先,按顺序点击 TP04i/TP07i/TP10i/TP12i 屏幕的左上→右上→右下→左下四个点进入参数配置界面,
然后在配置界面点击进入“IP/Wifi 配置”,即可打开配置窗口,其中有三个选项卡:WIFI 连接、本地配置和远程配置,用于配置 WIFI 的工作模式和相关参数;选择本地配置。