发表于 2021-9-1 17:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建数组,仿真
   1.png
只显示到第1000
2.png
回到数组开头,双击数组类型
3.png

出现监控范围设定框,可以看到当前范围为0-999
4.png
更改范围为0-2000,点击确定
5.png
下拉查看,显示范围变为设定大小
6.png