合信论坛

快捷导航
查看: 7202|回复: 0

触摸屏配方中地址和画面中的地址无法同时在PLC中显示

[复制链接]

2

主题

2

帖子

204

积分

游客

积分
204
发表于 2021-1-25 16:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在客户现场调试时,发现触摸屏上有个问题,VD390的数值无法和PLC里的通讯,也就是说触摸屏上的该区域的数值修改过后,PLC中的VD390的值未改过来,未随触摸屏该地址数值更改过来。后排查触摸屏上的组态数字域,变量,连接等各个方面,均未发现问题,后发现是该VD390被配方运用了,所以与触摸屏画面中的数字域冲突了,配方中的该VD390一直为0,则在PLC中获取的值一直为0,不根据触摸屏画面中的数字域的值改变。

图一

图一
触摸屏的配方中的选项
图片2.png 解决办法,将配方中的属性中的两个同步选项给取消不选择即可。如图:
属性是有默认选项,默认的两个同步是被选择状态。
触摸屏实体上的画面:

图三

图三

图四

图四
在触摸屏上给该VD380写值是写不进去的。

图五

图五
解决办法,将配方中的属性中的两个同步选项给取消不选择即可。如图:

图六

图六
另一个方法:重新生成一个新配方,不要动属性上的东西:
初始生成配方时的状态:

图九

图九
有可能误操作后,会在传送同步的下面出现一个不同之处,这个地方就是问题所在。

图十

图十
解决方法:将传送该选项选上,然后在下面的选项中选择未定义的即可。

图十一

图十一


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

客服热线
400-700-4858 周一至周五:09:00 - 18:00
深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷6栋A座9层

深圳市合信自动化技术有限公司(简称“合信技术”)成立于2003年,高新技术企业,专注于工业自动化产品的研发、生产、销售和技术服务,依靠高质量、高性能的自动化控制产品与方案为客户创造最大价值,立志于成为全球领先的工业自动化解决方案供应商。

Archiver|手机版|小黑屋|COTRUST Inc. ( 粤ICP备13051915号 )

GMT+8, 2024-11-25 18:21 , Processed in 0.085214 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表