200PLC走canopen与伺服通讯报预运行错误问题解决办法

[复制链接]

147

主题

231

帖子

3099

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3099
发表于 2020-12-15 10:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下为200PLC通过CANopen通讯与多台伺服通讯时报0X7F预运行错误的处理方法:

(0X7F预运行错误一般是通信堵塞造成的错误)

1、当使用226M-CAN,226H-CAN,或者主站带CAN-01S1扩展版时(S1的扩展板不是标准协议栈  通信建立以后  他不会通过PLC或者扩展板下发抑制时间配置,所以默认用伺服的33号参数。)需要将所有从站伺服的PDO禁止时间(合信伺服为33号参数)设置时间增大,带的伺服越多时间需要越大点,比如当带10个伺服时,可以将33号参数设置为300(也就是让从站30ms才反馈一个值)
2、当使用CAN-01S2扩展板时,需要在编程软件的硬件配置中调整下图参数,(S2扩展板是标准协议栈,伺服的33参数 就无效了,是从扩展版配置下发下来的)

企业微信截图_1607999237806.png