各位大神

146

主题

229

帖子

3080

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3080
发表于 2020-10-26 11:05:12 | 显示全部楼层
您好,

我们的V5plc走西门子S7协议只可以作为从站使用的,这个设置只需要主站那边设置就行,从站PLC只需要在系统块设置IP地址即可

5

主题

10

帖子

69

积分

注册会员

Rank: 2

积分
69
 楼主| 发表于 2020-10-26 21:41:14 来自手机 | 显示全部楼层
yanxinyue 发表于 2020-10-26 11:05
您好,

我们的V5plc走西门子S7协议只可以作为从站使用的,这个设置只需要主站那边设置就行,从站PLC只需要 ...

主站怎么设置?

146

主题

229

帖子

3080

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3080
发表于 2021-11-25 15:07:40 | 显示全部楼层

现在新固件已经支持做主站做从站都可以了,做主站只需要调用库即可,从站不需要设置。