CTS7 231-0HF32,8通道电压输入模块使用注意事项:
1、量程拨码要正确
2、不使用的悬空通道建议短接,保证通道不受前面已用通道影响

PS:若只是使用了8通道中一部分通道,其他通道未使用的悬空通道,接线端子上会有最小大于1V电压(用万用表量,对应地址也有相应的数值),
悬空通道接上传感器(或短接)后,形成了回路,通道即可正常使用,不受其他已接通道影响。


原因如下:硬件上8通道是通过开关切换通道的,使用一个基准电容,切换到其他通道时,电容有余量,所以会检测到电压
比如:8通道中有任一通道接6V,其他入未接端子上量出来1-4V电压不等(从接入通道往后,通道电压逐渐减小的趋势)



解决办法:未使用的悬空(或预留接线)通道,先用短导线 短接