合信论坛

快捷导航
查看: 7033|回复: 0

高速计数器HSC清零

[复制链接]

46

主题

52

帖子

621

积分

高级会员

Rank: 4

积分
621
发表于 2020-7-20 22:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本例以HSC0,模式0为例
1,根据HSC的控制字SMB37,必须设置成允许更新当前值,即SM37.6为1,控制字详细说明如下
HSC0.png
2,用向导做一个HSC0初始化程序
方法:在项目管理器下,菜单“工具\HSC 指令向导”或用目录树下向导里的“HSC向导”
HSC向导.png
注:HSC初始化用沿触发一次即可,不要一直触发
向导程序.png
3,给SMD38写0,再触发一下HSC指令,即实现清零HSC0
清零.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

客服热线
400-700-4858 周一至周五:09:00 - 18:00
深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷6栋A座9层

深圳市合信自动化技术有限公司(简称“合信技术”)成立于2003年,高新技术企业,专注于工业自动化产品的研发、生产、销售和技术服务,依靠高质量、高性能的自动化控制产品与方案为客户创造最大价值,立志于成为全球领先的工业自动化解决方案供应商。

Archiver|手机版|小黑屋|COTRUST Inc. ( 粤ICP备13051915号 )

GMT+8, 2024-3-29 14:09 , Processed in 0.077358 second(s), 23 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表