合信论坛

快捷导航
查看: 275|回复: 0

Codesys关于跨网段modbus_TCP访问的方法

[复制链接]

17

主题

43

帖子

4万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
40371
发表于 2020-7-1 12:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
CTH3-C系列PLC产品,默认IP地址和网关为192.168.0.2/255.255.255.0.如果IP地址为192.168.1.X的主站上位机以Modbus_TCP去访问PLC,会出现通信不上的问题。





如上图,无法ping通。

解决办法:
用上位机编程软件,将PLC 的IP和子网掩码更改成192.168.0.2/255.255.0.0。

注意:
   更改完IP和子网掩码后,codesys软件要再次搜索到PLC,需与PLC当前的IP和子网掩码保持一致。如不记得IP和子网掩码可查阅本论坛中重置IP地址的方法。

更改完成后,可以先测试下不同192.168.1.X的PC机 是否能ping通PLC 的IP,如可行即可使用modbus_tcp进行远程访问。






本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

客服热线
400-700-4858 周一至周五:09:00 - 18:00
深圳市南山区西丽镇茶光路南深圳集成电路设计应用产业园209

深圳市合信自动化技术有限公司(简称“合信技术”)成立于2003年,高新技术企业,专注于工业自动化产品的研发、生产、销售和技术服务,依靠高质量、高性能的自动化控制产品与方案为客户创造最大价值,立志于成为全球领先的工业自动化解决方案供应商。

Archiver|手机版|小黑屋|COTRUST Inc. ( 粤ICP备13051915号 )

GMT+8, 2020-8-12 22:40 , Processed in 0.082049 second(s), 21 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表