E10 伺服通讯读取当前坐标值地址P216,对应MODBUS-RTU地址 40217
当前坐标值P216清零方法:
1、P59=35、DIN4设为回原命令,触发DI4就可以把当前坐标值清零
2、P59=35、P281=128也可完成当前坐标值P216清零
注意:以上两种方式伺服必须在使能状态清零才可生效