合信V5以太网PLC支持西门子S7协议功能,以下是与西门子触摸屏/PLC及第三方支持西门子S7协议的触摸屏与上位机通讯的通讯参数配置设置操作
一、SMART200与合信V5升级版PLC网口通讯
1SMART200PLC通信设置
打开SMART200软件,将SMART200PLC与电脑用网线连接(电脑与PLC保持在同一个网段内),打开设置界面,选择电脑对应的本地网卡,然后点击查找CPU即可找到PLC
1.png
2、SMART200PLC做主站,合信PLC做从站程序设置
主站配置:
2.1建立GET/PUT向导
2.png
3.png
4.png
5.png
6.png
2.2在程序里面用sm0.0调用向导生成的块即可
7.png
8.png
从站PLC配置:
只需在系统块中配置好IP地址即可
9.png
二、组态王与合信V5升级版PLC网口通讯
主站配置:
10.png
11.png
从站PLC配置:
只需在系统块中配置好IP地址即可
12.png
三、昆仑通态上位机与V5升级版PLC网口通讯
主站配置:
13.png
14.png
15.png
16.png
17.png
从站PLC配置:
只需在系统块中配置好IP地址即可
18.png
四、昆仑通态触摸屏与V5升级版PLC网口通讯
主站配置:
19.png
20.png
21.png
从站PLC配置:
只需在系统块中配置好IP地址即可
22.png
五、西门子触摸屏与V5升级版PLC网口通讯
23.png
24.png
从站PLC配置:
只需在系统块中配置好IP地址即可
25.png
五、威纶通触摸屏与V5升级版PLC网口通讯
主站配置:
26.png
从站PLC配置:
只需在系统块中配置好IP地址即可
27.png