关于合信200系列带网口PLC与西门子WINCC上位机MODEBUStcp通讯

[复制链接]

7

主题

7

帖子

110

积分

注册会员

Rank: 2

积分
110
发表于 2020-2-27 11:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zhengwei578 于 2020-2-27 11:59 编辑

企业微信截图_15827731858763.png
打开WINCC上位机编程软件新建项目
企业微信截图_158277335122.png
在变量管理器中右键点击变量管理,添加新的驱动程序,选择MODEBUS-tcp通讯协议
企业微信截图_15827734819249.png
在建立好的驱动程序,右键点击添加链接通道,1个PLC建立一个链接通道

然后右击链接通道进行参数设置
企业微信截图_15827738133291.png
在参数设置画面中PLC类型选择如上图所示,服务器IP地址与PLC地址需要完全一致,端口和远程从站地址默认为502与255.
勾选字类型数据,因为MODbus的实际地址需要反转解码,所以需要勾选.设置完成后点击确认参数就设置完毕了.
下面介绍下有关实际地址对应关系:


企业微信截图_15827742673170.png
我们选择4x保持寄存器,VW0对应3x0,VW2对应3x1,3是因为软件原因选择4x最后结果会变为3x,WINCC中VW0对应的启始地址是40000而不是一般的40001.
VD4对应3x2,VD8对应3x4。
V0.0对应3x0.8
V0.7对应3x0.15
v1.0对应3x0.0
v1.7对应3x0.7

企业微信截图_15827736613718.png
企业微信截图_15827743292641.png
企业微信截图_15827744229106.png