合信论坛

快捷导航
查看: 6640|回复: 0

电流231模块两线接线

[复制链接]

47

主题

53

帖子

638

积分

高级会员

Rank: 4

积分
638
发表于 2020-2-26 15:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:以下接线方式适用于CTSC200和CTH200模块
一、231-5HF32第6(G+、G-)第7(H+、H—)通道配置成电流输入时,

2线电流接法如下,以第6通道((G+、G-))为例
     ①、24V电源正极接入2线传感器或变送器的正极,
     ②、2线传感器或变送器负极接到5HF模块的G+,
     ③、5HF模块的G—接到24V电源的负极(0V)。
5HF.png

二、231-1HF32和231-7HF32的8个通道(A至H),

2线电流接法如下,以第一通道(A+、A—)为例
     ①、24V电源正极接入2线传感器或变送器的正极,
     ②、2线传感器或变送器负极接到1HF或7HF模块的A+,
     ③、1HF或7HF模块的A—接到24V电源的负极(0V)。

1HF_7HF.png

三、231-0HC32的4个通道(A至D)中或231-07ND32第3(RC、C+、G-)第4(RD、D+、D—)通道接人电流输入信号时,

2线电流接法如下以,以第三通道(RC、C+、C—)为例
     ①、短接模块的RC和C+,
     ②、24V电源正极接入2线传感器或变送器的正极,
     ③、2线传感器或变送器负极接到5HF模块的C+,
     ④、5HF模块的C—接到24V电源的负极(0V)。

0HC_7ND.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

客服热线
400-700-4858 周一至周五:09:00 - 18:00
深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷6栋A座9层

深圳市合信自动化技术有限公司(简称“合信技术”)成立于2003年,高新技术企业,专注于工业自动化产品的研发、生产、销售和技术服务,依靠高质量、高性能的自动化控制产品与方案为客户创造最大价值,立志于成为全球领先的工业自动化解决方案供应商。

Archiver|手机版|小黑屋|COTRUST Inc. ( 粤ICP备13051915号 )

GMT+8, 2024-4-24 00:14 , Processed in 0.078695 second(s), 23 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表