合信论坛

快捷导航
查看: 5601|回复: 0

H300 H200 CSTS200系列开机有I/0输出情况

[复制链接]

4

主题

6

帖子

123

积分

注册会员

Rank: 2

积分
123
发表于 2020-2-14 12:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      H300 H200  CSTS200系列开机有I/0输出情况,开电输出指示灯有输出亮灯的情况解决方法。这种一般是强制STOP输出引起的,在开机一瞬间CPU还是STOP状态输出强制闪一下,后转入运
状态输出只是等关闭。有两种方法处理:

     1。软件连接PLC,点PLC(P)菜单下的”清除“选项,相当于恢复PLC出厂设置。问题得到解决。
                                             

PLC——清除

PLC——清除



       2。软件连接PLC,点击“系统块”里面的“输出表”,把强制输出√取消(默认是不勾选的)。

                               捕获1.PNG
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

客服热线
400-700-4858 周一至周五:09:00 - 18:00
深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷6栋A座9层

深圳市合信自动化技术有限公司(简称“合信技术”)成立于2003年,高新技术企业,专注于工业自动化产品的研发、生产、销售和技术服务,依靠高质量、高性能的自动化控制产品与方案为客户创造最大价值,立志于成为全球领先的工业自动化解决方案供应商。

Archiver|手机版|小黑屋|COTRUST Inc. ( 粤ICP备13051915号 )

GMT+8, 2024-4-20 10:55 , Processed in 0.085970 second(s), 23 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表