合信论坛

快捷导航
查看: 7633|回复: 4

cts7-226 自由口通讯问题

[复制链接]

1

主题

1

帖子

15

积分

新手上路

Rank: 1

积分
15
发表于 2020-1-5 13:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在程序中已经设置了 端口0和1都为自由口模式(SMB30/130设置为16#09),但是下载后,plc端口仍然为PPI模式,请问我设置的哪些地方有问题。
发表于 2020-1-7 09:31:04 | 显示全部楼层
能把你的程序打包上来吗,我们看看
回复

使用道具 举报

10

主题

14

帖子

170

积分

注册会员

Rank: 2

积分
170
发表于 2020-1-9 10:24:09 | 显示全部楼层
CTS7  226L plc有3个通讯口  port0: 只支持PPI; PORT1PI自由口可切换; fport0:只支持自由口(受SMB30控制); 故不管SMB30是多少,port0都是ppi协议
回复

使用道具 举报

10

主题

14

帖子

170

积分

注册会员

Rank: 2

积分
170
发表于 2020-1-9 10:42:04 | 显示全部楼层
cts7 226L plc有3个通讯口
port0: 只支持PPI
port1: PPI/自由口可切换
Fport: 只支持自由口(由SMB30控制)
故,不管smb30是多少,port0都是PPI协议
回复

使用道具 举报

146

主题

229

帖子

3056

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3056
发表于 2020-1-9 11:06:10 | 显示全部楼层
这个客户的问题已经解决了,他这款PLC很早很早了,通过查之前的资料,他这款应该是两个PPI口,一个自由口的plc
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

客服热线
400-700-4858 周一至周五:09:00 - 18:00
深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷6栋A座9层

深圳市合信自动化技术有限公司(简称“合信技术”)成立于2003年,高新技术企业,专注于工业自动化产品的研发、生产、销售和技术服务,依靠高质量、高性能的自动化控制产品与方案为客户创造最大价值,立志于成为全球领先的工业自动化解决方案供应商。

Archiver|手机版|小黑屋|COTRUST Inc. ( 粤ICP备13051915号 )

GMT+8, 2024-3-29 22:14 , Processed in 0.085165 second(s), 20 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表