上位机通过OPC与PLC通讯,如何通过一个变量表示通讯状态?

[复制链接]

146

主题

229

帖子

3086

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3086
发表于 2018-12-25 17:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:上位机通过OPC与PLC通讯,如何通过一个变量表示通讯状态?
答:OPC中有一个state内部变量可以用来判断通信的状态,为0表示通信断开,通信正常时会从1自加,每次加1

以组态王通过OPC与PLC通讯为例,如下:1、在OPC中建立PLC及变量
微信图片_20181228115916.png

2、在组态王中建立一个OPC服务器站
微信图片_20181228114959.png

3、建立PLC变量VW0及通讯状态变量State
微信图片_20181228115849.png
微信图片_20181228115858.png

4、在画面中建立显示框并关联上刚才建立的两个变量
微信图片_20181228115904.png

5、运行画面如下,可以看到PLC变量有被读取上来,同时通讯变量不为0,及代表通讯成功
微信图片_20181228115908.png