合信论坛

快捷导航
查看: 8471|回复: 2

CP6453与200系列PLC通过网线连接使用 UDP PPI通讯协议无法通讯

[复制链接]

1

主题

1

帖子

17

积分

新手上路

Rank: 1

积分
17
发表于 2019-9-29 10:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这里面有什么注意点是说明书上没有写的吗 一直通讯不上

4

主题

5

帖子

434

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
434
发表于 2019-9-29 13:13:22 | 显示全部楼层
一般使用CP6453有两种方式,一是用网线 直接把电脑和 CP6453 连起来   二是无线上网模式(连无线路由器,手机热点 )。

合信CP6453远程入门使用V0.2.zip

829.37 KB, 下载次数: 1425

14

主题

27

帖子

1135

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1135
发表于 2019-9-29 18:15:19 | 显示全部楼层
第一点:你的画面里面是UDP PPI协议的话,必须要给PLC的网口提供网络
第二点:在PLC的系统块点上使能远程,服务器这些要对上,可以选择自动IP/和手动IP
选择手动IP的话PLC看你是什么型号的除了个别的PLC这个地方IP只能选择192.168.126.X的网段。其他的要和你的连接网络网段一样
注意DNS必须要写 可以和网络的DNS一样 或者8.8.8.8
是CP6453来提供网络的话可以看一下说明书上面有详细介绍