有客户反馈使用昆仑通态上位机软件跟我们的PLC通过莫迪康的ModbusTCP协议通讯时,V区不能对应到位,最小只能到字,本文讲下解决办法

昆仑通态的上位机组态软件如下黄色图标安装后内部集成的莫迪康的ModbusTCP驱动里面数据类型最小是字,没有位
可以通过将屏的组态软件里面的ModbusTCP驱动添加到上位机组态软件后解决此问题