发表于 2019-6-21 17:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建工程——常用——系统参数——新增设备——设备类型选择
1.如果用我司CTS7100系列,200系列,CTH200,CTH3-H35或者H36 的plc走PPI协议与触摸屏通信
选择‘’shenzhen CO-TRUST Technology Co.,Ltd''---''CTH300-H PPI''协议
2.如果用我司CTH200系列,CTH3-H35或者H36的PLC走以太网协议与触摸屏通信
选择‘’shenzhen CO-TRUST Technology Co.,Ltd''---''CTH300-H (Ethernet)''协议,(注意端口号需要设置为20000,下方的使用UDP也需要勾选)
企业微信截图_17116127936484.png

3.如果用我司CTH3-C35·C36或者C37的PLC走MODBUS TCP与触摸屏通信

选择‘’MODBUS IDA ''----''MODBUS TCP/IP"
协议

IP填192.168.0.2(我司CTH3-C系列PLC默认ip),端口号:502

123(1).jpg





2

主题

9

帖子

92

积分

注册会员

Rank: 2

积分
92
发表于 2019-6-27 17:03:58 | 显示全部楼层
有具体更详细的说明吗?我试了,连接不上,通讯不了

2

主题

9

帖子

92

积分

注册会员

Rank: 2

积分
92
发表于 2019-6-27 17:05:20 | 显示全部楼层
C系列的一直连接不上

146

主题

229

帖子

3086

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3086
发表于 2019-6-28 08:58:46 | 显示全部楼层
heian888 发表于 2019-6-27 17:44
重庆欢乐生肖 C系列的一直连接不上,有具体更详细的说明吗?我试了,连接不上,通讯不了 ...

C系列的走的是ModbusTCP协议,除了触摸屏这边要设置外,Plc也要调用从站通讯块

3

主题

6

帖子

89

积分

注册会员

Rank: 2

积分
89
 楼主| 发表于 2019-6-28 11:03:38 | 显示全部楼层
ning 发表于 2019-6-27 17:03
有具体更详细的说明吗?我试了,连接不上,通讯不了


1233.jpg
1561687033(1).png
1222.jpg 1111.jpg
C系列PLC首先要在库里添加modbus库,库文件在附件里面,添加方法 工具----库-----安装附件里的库,添加成功会在杂项里出现库,然后在程序的库管理器添加杂项里的modbus库。
和威纶通数据对应表会在附件里有对应算法对应,上面有个例子图片,其他以此类推

附件.rar

40.95 KB, 下载次数: 2717

2

主题

9

帖子

92

积分

注册会员

Rank: 2

积分
92
发表于 2019-6-28 13:50:04 | 显示全部楼层
jinhuaijiang437 发表于 2019-6-28 11:03
C系列PLC首先要在库里添加modbus库,库文件在附件里面,添加方法 工具----库-----安装附件里的库,添 ...

还是一样,跟你设置一模一样,也是通讯不上。触摸屏上显示没通讯上。这里面还有哪里不注意的地方,没设置好吗?还是通讯的网线是特殊的,不是普通家用的网线,我的网线是直连的那种。
$H~DN6H0}RQ(DYZL$U)ICHH.png
60D[)8JB0$ZX4%T4_`0H0VM.png
VXSLW1)O_1N[O_GSR[(G_JX.png

2

主题

9

帖子

92

积分

注册会员

Rank: 2

积分
92
发表于 2019-6-28 13:51:30 | 显示全部楼层
jinhuaijiang437 发表于 2019-6-28 11:03
C系列PLC首先要在库里添加modbus库,库文件在附件里面,添加方法 工具----库-----安装附件里的库,添 ...

触摸屏软件版本是最新的EasyBuilder Pro 6.0

2

主题

9

帖子

92

积分

注册会员

Rank: 2

积分
92
发表于 2019-6-28 16:50:52 | 显示全部楼层
我问了威纶的人,他说设置成同一网口就可以,我的威纶屏是192.168.0.5我下位机是192.168.0.2其他的设置都默认一样的,但就是一直连接不上,我是触摸屏跟PLC直连,直接一根网线连接的,请问下,网线的接线法是不是直连的1-1,2-2,,,,8-8这样连接的

2

主题

9

帖子

92

积分

注册会员

Rank: 2

积分
92
发表于 2019-6-28 17:57:58 | 显示全部楼层
我使用通信助手测试触摸屏跟助手,还有PLC跟助手,都是可以连接通信成功,可以数据传送,但是就是我直接用网线将触摸屏跟PLC连接就不成功,通讯不了
CO%L{1EX$1v%3`WA6RWNJ.png
N89PPD{Q{2LUI(0BZ{(VHI6.png
V1U_A34Z9S7[EVG`Z]6}GA0.png
助手与威纶屏通讯1.png
助手与威纶屏通讯2.png

2

主题

9

帖子

92

积分

注册会员

Rank: 2

积分
92
发表于 2019-7-2 08:30:51 | 显示全部楼层
你好,问题已经搞好了,忘记回复了