PLC适配固件版本:V1.12及以上

1

1


一:简介:
C82X硬件具有3个独立网口:EtherNet1、EtherNet2、EtherCAT。
出厂默认情况下EtherNet1与EtherNet2为交换机模式,占用用1个IP(192.168.0.2)及名称(eth0);EtherCAT口占用1个IP(192.168.1.2)及名称(eth1)。
2个EtherNet网口可自定义配置为:以太网双工独立网络端口模式 以太网交换机模式


二:独立网络端口模式配置:
1、通讯连接:
codesys与PLC EtherCAT网口进行通讯连接
2、模式配置:
指令窗口输入指令“ ethernet dual  ”;返回:“success”即修改配置成功。

2

2


3、网口名称及IP:
修改完成后2个EtherNet 口具有独立的端口名称及IP。
EtherNet1:eth0.1  192.168.0.2
EtherNet2:eth0.2  192.168.2.2

3

3


4、修改EtherNet网口 IP:
通过setip指令对指定网口(eth0.1/eth0.2)进行ip设置,反馈IP即设置完成

4

4


5

5