SMC_DI_FIELDBUS_LOST_SYNCRONICITY报错原因及处理方式

[复制链接]

24

主题

24

帖子

726

积分

高级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
726
发表于 2025-6-27 15:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我们在使用codesys时,出现SMC_DI_FIELDBUS_LOST_SYNCRONICITY报错时,此错误为EtherCAT分布时钟同步丢失。
可能的原因有:1.实时性问题:
                                (1)任务抖动过大;
                                (2)任务优先级过低;非实时性操作(如MIDBUS通信,文件访问)破环EtherCAT周期稳定性;
                                (3)多任务共享IO资源导致竞争;
                                  (4)  系统配置问题(中断优先级不足,系统调度策略未优化,导致EtherCAT帧处理延迟);
                        2.EtherCAT从站通信故障(从站中断,EMC问题)。
处理方法:我们可以查看EtherCAT主站状态页及EtherCAT任务在任务配置中的周期和抖动时间;
                 优化实时性:(1)增加EtherCAT任务周期;
                                   (2)增大DCInSyncWindow值
                                   (3)启用FrmeAtTaskStart;
                                   (4)必要时可通过SMC_Set_ETC_DCSyncSupervision禁用同步检查;