合信论坛

快捷导航
查看: 2433|回复: 0

A4N通信位置模式通过外部输入信号启动运动固定位置

[复制链接]

6

主题

6

帖子

44

积分

注册会员

Rank: 1

积分
44
发表于 2024-1-10 09:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.配置P78 = 16#0607     P77 = 16#0B00    P73 = 2      P72(根据需求选择原点开关生效方式)  P16 = 1使能
企业微信截图_20240110085043.png
或者在在MagicWorks Tuner 引脚配置功能里面配置     *(配置完成以后保存至EEPROM有条件最好断电重启,某些版本需要断电重启否则无法生效)
企业微信截图_2.png
2.P290配置运行距离           P97运行速度      P90运行方向      P35配置回原模式         P101、P102回原速度         P113、P114配置加减速度
P71  Bit0 = 1 选择相对位置    Bit1 = 1(否则回原完成后会把P216赋值给P290)   Bit4 = 1 (断电重启后P290的位置不会丢失)
企业微信截图_20240110091835.png


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

客服热线
400-700-4858 周一至周五:09:00 - 18:00
深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷6栋A座9层

深圳市合信自动化技术有限公司(简称“合信技术”)成立于2003年,高新技术企业,专注于工业自动化产品的研发、生产、销售和技术服务,依靠高质量、高性能的自动化控制产品与方案为客户创造最大价值,立志于成为全球领先的工业自动化解决方案供应商。

Archiver|手机版|小黑屋|COTRUST Inc. ( 粤ICP备13051915号 )

GMT+8, 2024-11-1 07:52 , Processed in 0.072396 second(s), 24 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表