伺服总线设备中有第三方设备串联通讯伺服无法通讯方法

[复制链接]

23

主题

24

帖子

1325

积分

高级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
1325
发表于 2026-4-8 11:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决这个问题我们首先要了解串联的网线在总线中每根线的含义,如下图 4c9fbb8a-a76f-4325-aaaf-c968b57e1a9e.png
我们总线通讯主要应用到1-3,6这4根线,4-5两根线作为485通讯的,本司设备的总线统一都有做空白处理,但第三方可能没有进行处理或者应用其他协议会影响485的通讯
如果第三方设备在开头,则可以将第三方和我们的连接处将4-5两根线挑断,用我们伺服调试线直接插入最后端即可正常通讯。
如果第三方设备在尾端,则可以将第三方和我们的连接处将4-5两根线挑断,并将我们伺服调试线的485的线与挑断对着本司设备的一端连接,即可正常通讯
如果第三方设备在中间,则可以将第三方和我们的连接处将4-5两根线挑断,并将我们伺服调试线的485的线与没处的挑断对着本司设备的一端连接,即可正常通讯