关于贝加莱PLC与A6S伺服CANopen通信异常问题

[复制链接]

16

主题

16

帖子

1007

积分

高级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
1007
发表于 2025-12-30 09:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
A6s标准eds文件中伺服内部参数与贝加莱格式不兼容,导致CANopen初始化后无法正常发送PDO报文,导致通信异常,可将EDS文件中关于伺服内部参数删除后导入,使用Ci402参数控制。或临时修改eds文件中内部参数格式。附件eds:临时修改伺服通信位置模式变量,使用通信位置控制模式控制伺服。