做Modbus RTU通信时要慎用禁止中断。

[复制链接]

32

主题

34

帖子

1275

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1275
发表于 2025-10-22 09:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户在做Modbus RTU通信时,在单独测试时通信正常,将Modbus通信程序融合在他主程序时,就会通信异常。

1.png



排查发现,他程序中存在禁用中断的程序段,因为Modbus rtu通信时需要用到中断,禁用中断会使Modbus通信异常。

2.png


将禁用中断改成分离相对应的中断后,通信正常。
3.png