       快速停车在变频器的应用中比较常见,它与变频减速停车不一样,需要在变频高频率时迅速把频率降为零,
当频率为0时需要变频器来制动负载,让负载快速停止,由外部制动电阻来消耗减速过程中的能量。
       使用CTF200简易型变频器调试快速停车这个功能时,摸索了一段时间,设置参数如下:
       Fb.42=700(制动时母线电压,根据减速时母线电压设定,最低可设置580);
       F1.00=0  (控制模式设成0)
       F6.08=0    (制动起始频率)   
       F6.09=0    (制动等待时间)   
       F6.10=0    (停机制动电流)   
       F6.11=1.5 (停机直流制动时间)
       F6.12=85 (制动使用率)   
       F0.22=0.8 (减速时间)