假设:PLC脉冲输出频率100k赫兹,伺服模组导程10mm,伺服额定转速是3000转每分钟,当控制精度为0.01mm,
负载可以达到最大速度是多少?

分析如下:

伺服模组导程10mm==伺服转一圈,负载前进10mm

当控制精度为0.01mm==一个脉冲走0.01mm,意味着 10mm/0.01mm=1000个脉冲 ,
所以伺服的齿轮比最小必须1000脉冲转一圈,可满足精度

PLC脉冲输出频率100k赫兹==一秒发100000个脉冲,那么
一秒可以让伺服转100000/1000=100转每秒=100*60=6000转每分钟

因为伺服额定转速是3000转每分钟。不可能达到6000转每分钟

伺服额定转速是3000转每分钟==50转每秒
因为丝杠导程10mm,一转10mm  10*50=500毫米/秒